Défaut UE

Aller en bas

Défaut UE          Empty Défaut UE

Message par Admin Mar 21 Nov - 21:22

Défaut de liaison entre UE et UI.
1) vérifier tout les disjoncteurs appareil et groupe
2) si disjoncteurs ok débrancher f1 f2 in et tester en continuité. Si il sonne chercher d'où vient le problème
3) si le bus ne sonne pas rebrancher et tester en DC bus in et out doit trouver 16v.
4-1) si il y a 16v faire le code pour compter les appareils (1-5 ancien 1-10 nouveau sinon appeler Daikin pour savoir)et voir combien d'appareil il manque. Si il y a tout carte hs , s'il manque chercher bus couper ou débrancher.
4)s'il n'y a pas 16v couper le courant et débrancher toutes les pièces motorisé ( ventilo compresseur détenteurs electrovanne ) et remettre le courant. Attendre que h2p s'eteigne et tester les 16v.
Si il y a 16v la carte est bonne donc rebrancher une à une les fiches (hors tension) et rallumer. Tester jusqu'à ne plus trouver 16v pour savoir quel pièces est défectueuse.
Confirmé le diagnostic final avec daikin