Electropose
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

Danube

Aller en bas

Danube          Empty Danube

Message par Admin Ven 1 Déc - 15:13

Disjonction du général climatisation au sous-sol.
Réarmement et relancement des groupes.
Groupe 1 démarre ( Inverter et ventilo)puis disjoncte au lancement du tout ou rien.
Débranchement du contacteur.
Test des enroulements compresseur : hs (continuité entre les phases)
Test du contacteur: bobine ok mais L3 coller
Compresseur tout ou rien à remplacer et contacteur aussi
01/12/17 1h fred

Aspiration du gaz en bouteille.
Remplacement du compresseur et contacteur
Remise en service de l'installation.
07/12/17 Fred +Michel 14h

Rajout de 3kg r410a
08/12/17 Fred 1h


Dernière édition par Admin le Ven 8 Déc - 21:09, édité 2 fois