Le saint
Page 1 sur 1
Le saint
Chambre ne chauffe pas sur le groupe 1. Prise de pression en fonctionnement : 5hp et 5bp
Manque de charge. Recherche de fuite à réaliser.
11/12/17 Fred 1h
Livraison chauffage 2h
Aspiration du gaz restant en bouteille. 1kg
Recherche de fuite au nidron.
Fuite dans la chambre 508. Clou des plinthes dans la liaison et batterie hs.
13/12/17 JJM +Kane 7h
Remplacement de la batterie (allège) , réparation de la liaison. Test sous azote à 37 bar. Tirage au vide.
Remise en service et essaie de l'installation.
14/12/17 JJM + Kane 17h
Récupération des radiateurs
15/12/17 fred 1h
Matériel
1 batterie fxnq20
1 bouteille d'azote
1 bouteille de nidron
13kg de r410a
Total 28h
Manque de charge. Recherche de fuite à réaliser.
11/12/17 Fred 1h
Livraison chauffage 2h
Aspiration du gaz restant en bouteille. 1kg
Recherche de fuite au nidron.
Fuite dans la chambre 508. Clou des plinthes dans la liaison et batterie hs.
13/12/17 JJM +Kane 7h
Remplacement de la batterie (allège) , réparation de la liaison. Test sous azote à 37 bar. Tirage au vide.
Remise en service et essaie de l'installation.
14/12/17 JJM + Kane 17h
Récupération des radiateurs
15/12/17 fred 1h
Matériel
1 batterie fxnq20
1 bouteille d'azote
1 bouteille de nidron
13kg de r410a
Total 28h